shev wrote:В Виалоне время не совсем является уникальным идентификатором события. Если на сервер придёт сообщение с другими координатами но, с тем же временем, оно будет зарегистрировано. Проще говоря, если хотя бы один параметр отличается от предыдущего сообщения с таким же временем, то оно будет зарегистрировано. То есть, прибору ничего не мешает отправлять несколько сообщений в секунду.
Минимальный шаг событий 1 секунда, всё верно. Формат времени UTC, следовательно отсчёт с 01.01.1970. (этот момент будет добавлен в протокол).
Давайте рассмотрим две реальные ситуации, одна из них совсем жизненная.
1.
shev wrote:Если на сервер придёт сообщение с другими координатами но, с тем же временем, оно будет зарегистрировано.
Вот терминал зарегистрировал три точки с координатами, мы хотим отобразить клиенту трек не из точек, а из линий, как нам связать эти три точки на плоскости карты? Выборка из базы может произойти не в хронологическом порядке.
Хотя с этим можно бороться, регистрируя на сервере уникальный последовательный идентификатор события, раз этого нет в протоколе.
2.
shev wrote:То есть, прибору ничего не мешает отправлять несколько сообщений в секунду.
работает терминал, выключили у него питание, села батарейка часов, часы сбились, после включения время ушло в далёкое или не очень прошлое. Что будет с такими данными? две разные точки в одно и то же время, как будет строиться такой трек? что увидит пользователь?
Имея же уникальный, нарастающий идентификатор, у пользователя будет возможность восстановить порядок событий, даже не имея точного времени.