1

Контроль двух датчиков одновременно

Тема: Контроль двух датчиков одновременно

Доброго времени суток! У меня вопрос. Как можно создать следующий алгоритм вывода на экран уведомления?
Имеется ввиду следующие: систему предполагается использовать как противоугонный спутниковый комплекс.

В противоугонке система работает в 2-х режимах:
1. Режим охраны.
Вход №1 - иммобилайзер "-"
По событиям датчиков открытия дверей(вход №2), датчиков удара (вход №3),объёма (вход №4) и т.д., поступает уведомление.

2. Режим снятия с охраны.
Вход №1 - иммобилайзер "+"
По событиям датчиков открытия дверей(вход №2), датчиков удара (вход №3),объёма (вход №4) и т.д.,НЕ поступает уведомление.

2

Контроль двух датчиков одновременно

Re: Контроль двух датчиков одновременно

Юрий_161, одновременный контроль двух датчиков сейчас не поддерживается (насколько я знаю). Однако если датчики свести в один параметр, то можно контролировать его состояние. Для этого нужно работать с определенным типом устройства.

At the dark side of telematics...
3

Контроль двух датчиков одновременно

Re: Контроль двух датчиков одновременно

Интересует возможность контроля двух датчиков онлайн на панели мониторинга, т. е. видеть несколько столбцов "состояние датчика". По моему сейчас такой возможности нет.

ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
4

Контроль двух датчиков одновременно

Re: Контроль двух датчиков одновременно

ehouse

можно свести два датчика в один, как вам уже говорили, или например создать второй объект (в который ретранслировать сообщения первого), отображать оба объекта в листе мониторинга рядом, и использовать второй для отображения состояния второго датчика

Developer
Gurtam
5

Контроль двух датчиков одновременно

Re: Контроль двух датчиков одновременно

duig пишет:

ehouse

можно свести два датчика в один, как вам уже говорили

свести два датчика в один, используя валидацию, или есть еще какие-то способы?

ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
6

Контроль двух датчиков одновременно

Re: Контроль двух датчиков одновременно

ehouse пишет:
duig пишет:

ehouse

можно свести два датчика в один, как вам уже говорили

свести два датчика в один, используя валидацию, или есть еще какие-то способы?

Допустим есть два датчика с такими состояниями:
Датчик1: 0(выключен),1(включен),2(перегружен)
Датчик2: 0(выключен),5(активность 1),7(активность 2)

Можно сделать Датчик3 с таким параметром: const10*[Датчик1] + [Датчик2].
В результате этот датчик возвращает такие комбинации значений:
0: Датчик1 - выключен, Датчик2 - выключен
5: Датчик1 - выключен, Датчик2 - активность 1
...
27:  Датчик1 - перегружен, Датчик2 - активность 2

Alexander Adamovich
flespi
7

Контроль двух датчиков одновременно

Re: Контроль двух датчиков одновременно

Предложенный вариант классный.
У меня еще ситуация по поводу контроля работы ДУТ во время включенной массы. Хочется контролировать работоспособность топливного датчика при включенном датчике "Масса", т.е. чтобы было видно при включенной массе отсутствие показаний топлива.
Датчик масса pwr_ext. 0(выкл), 25 (вкл)
ДУТ adc9. 0 - 1.2
Нюанс заключается в том, что у датчика установлено нижнее значение 0.00001, чтобы не было ложных сливов во время выключения массы, т.е. в момент выключения массы значение датчика ДУТ=Неизвестно. В связи с этим у меня затруднение.
Каким образом настроить датчик, чтобы контролировать его тревожное состояние с помощью уведомления, подскажите, пожалуйста.

ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область