1

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Тема: Длительность остановки и стоянки в отчетах

Добрый день,

поставили FM2200  настроили как обычно, (остальные работают нормально)
Только почему-то все остановки и стоянки когда смотришь в отчетах кратны 3. Либо 3 минуты ровно либо 6 минут либо 9 и тд.

В настройках указали, что когда автомобиль стоит, то данные снимаются каждые три минуты. Приоритет зажиганию высокий.

У кого была такая ситуация?

2

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановки и стоянки в отчетах

Сейчас поменяли интервал взятия точки на 1 минуту, теперь все кратное одной минуте. Хотя это неверно. Получается авто остановилось зафиксировало точку, через минуту берет точку, а заводиться через 1 минуту 30 секунд и едет, но показывает либо минуту либо две минуты

3

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановки и стоянки в отчетах

roskos, я так понимаю у Вас не динамический интервал отправки сообщений, а статический, т.е. сообщения от устройства на сервер идут или раз в три минуты, или раз в минуту. Посмотрите в режиме сообщений с какой периодичностью они приходят. Если это так, то интервалы в отчётах и будут выглядеть как Вы описали. Ведь сервер не будет знать в какой момент именно автомобиль остановился или поехал, если не будет какого-либо дополнительного сообщения, между интервалами отправки.

4

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановки и стоянки в отчетах

Не совсем так, настроено что сообщение берется каждые 60 сек или 100м или при угле в 20 градусов.
Приоритет на зажигание высокий, то есть отпавлетс сразу. Если авто остановилось , и зажигание произвелось через 1мин 38 секунд оно должно фиксировать, но не делает этого.

5

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановки и стоянки в отчетах

roskos, я так понимаю, что это не первое оборудование, которое Вы настраивали.

roskos пишет:

поставили FM2200  настроили как обычно, (остальные работают нормально)

И если я правильно понял, то другие единицы оборудования работают корректно.
Следовательно нужно определить на какой стороне проблема: возможно оборудование как-то не так работает, или сервер как-то неправильно (именно для этого устройства) формирует отчёты. Посмотрите, как часто на сервере фиксируются сообщения. Фиксируются ли они с постоянным раз в минуту (три минуты) интервалом или этот интервал всегда разный в зависимости от того, как движется объект.
Если интервал разный, то необходимо проанализировать сообщения и определить приходят ли все данные или чего-то не хватает.
Если и после этого всё хорошо, то нужно проанализировать сообщения, где в отчёте определяются остановки (стоянки) правильно ли они детектированы (настройки для определения остановок и стоянок берутся из настроек объекта). Также не мешало бы сделать отчёт хотя бы за неделю, чтобы с уверенностью сказать, что неправильно генерируется отчёт.

6

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановки и стоянки в отчетах

испробовали все но проблема не ушла. точки передаются нормально с абсолютно разным интервалом. Не понятно почему так происходит до сих пор. Но спасибо за ваш ответ!

7

Длительность остановки и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановки и стоянки в отчетах

Если есть два контроллера, один работает верно, а второй не совсем, то очень внимательно необходимо сравнить их настройки. И не забыть про версии прошивок, вдруг они разные.