1

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Тема: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Добрый день, столкнулись с проблемой передачи значений уровня топлива с параметра adc9/adc10 при передачи данных по ретранслятору WialonIPS и WialonRetranslator. На стороне Автографа эти значения принять не могут. Галочка передавать рассчитанные значении не помогла.
Прошу доработать систему для решения данной проблемы.

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru
2

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Собственно, ретранслятору не важен состав параметров, он их все отправит, что пришли, как и датчики (если включено).
А в чем суть проблемы подробнее, что значит "не могут принять": не передаются, искажаются, не парсятся на стороне Автограф, ...?

3

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Они передают только известные параметры, например 485 конвертируеться в lls1,lls2 и т.д. независимо от название параметра в родном протоколе, хотя возможно описаны только наиболее популярные.
Такая праблема как минимум у двух не связаннвх друг с другом интеграторов (причем одна из них вселяет уважения и порой завесть с моей стороны). С админом одного из них я общался, в двух словах(и как понял я) технокому лениво описывать конвертор переменых под все варианты протоколов устройств по которым идут данные в протоколе wialon ips/retranslator.

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru
4

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

485 конвертируется в lls только если тип датчика установлен как "Топливо". А так может хоть в temperature или analog быть сконвертирован (не помню точные имена параметров, но суть такая). И так для любого типа датчика в Виалон есть параметр в ретрансляторе.
Если говорить об исходных параметрах, то все adc также нормально трансформируются в исходящий поток.

Но если что-то лениво делать Автографу, а Виалон все параметры и датчики и так передает, то при чем здесь доработка Виалон?

PS Попробуйте создать некий датчик, тип которого Автограф нормально понимает и запихните в него нужный параметр adc9/10; и включите "передавать рассчитанные значения", конечно-же. И уже в Автограф "превратите" назад в топливный.

5

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

У меня объект с двумя ДУТ.
Один по 485, другой по 232, установка 2014-2015 год.
Вторая сторона делала скрины лога с сообщениями(или что то на это похожее), там были только исходные данные с ДУТ по 485.
Датчиков по 232 и пересчитанных в уровень топлива не было.

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru
6

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Т.е. второй топливный датчик с 232 интерфейса просто не приходит к Автограф? Вообще должен, он ничем от 485 не отличается для ретранслятора.

Он отправляется в ретрансляторе, вы запрашивали Гуртам? Кстати, можете сами проверить, создайте на flespi приемный поток и ретранслируйте в него, увидите сырые распарсеные данные того, что отправляет ретранслятор.

Можно сделать датчик типа, например, "температура", запихнуть в него параметр от 232 дут и ловить его на стороне Автограф, должен прийти.

7

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Ну а транслировать сами в себя пробовали? Завести второй объект, выставить тип под протокол трансляции, принимать. Если данные видны, то это проблема разбора протокола Автографом, если не видны - проблема передачи Виалоном.

8

WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Re: WH+Автограф+232+Galileo 5.0+Ретранслятор

Решение.
Прикрепил список поддерживаемых параметров/рассчитанных значений(датчиков).
Добавил, по согласованию со второй стороной датчик fuel3(источник данных adc9*const1000)
Протокол сменил на "Wialon IPS v2" с включённой опцией "Добавить рассчитанные значения"
Замечания.
1. Можно отправлять данные с применённой тарировкой, но я сторонник передачи сырых данных.
2. Дробные значения передать не удалось.

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru