1

Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Тема: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Добрый день, сталкивался ли кто с необходимостью построения группового отчета, куда выводилась бы техника с отсутствием сигнала с ДУТ и срезами трека.....

2

Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Re: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Можно сделать цифровой датчик и по нему делать отчет, так же вы можете такую технику помещать в отдельную группу, либо выводить информацию в монеторенге через ... датчик там вобщем есть smile

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru
3

Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Re: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

RedRock пишет:

Можно сделать цифровой датчик и по нему делать отчет, так же вы можете такую технику помещать в отдельную группу, либо выводить информацию в монеторенге через ... датчик там вобщем есть smile

Датчик то есть. Но к примеру - надо делать анализ датчиков с разных блоков, причем как цифровых, так и аналоговых, причем ДУТов может быть несколько.
На примеры цифрового - отслеживается ДУТ с параметром rs485_fls12|rs485_fls02|rs485_fls01|lls_val1|lls_val2|lls_val3|lls_val4|rs485fuel_level1|rs485fuel_level2|rs485fuel_level3|rs485fuel_level4, и если значение выходит из диапазон 1-4095 - то регистрируется нарушение. Но как туда же запихать аналоговые дуты, где на adc может приходить все что угодно....

4

Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Re: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Здравствуйте,

Ruslan1977 пишет:

Сталкивался ли кто с необходимостью построения группового отчета, куда выводилась бы техника с отсутствием сигнала с ДУТ и срезами трека.....
На примеры цифрового - отслеживается ДУТ с параметром <...>, и если значение выходит из диапазон 1-4095 - то регистрируется нарушение.

Если речь идёт про отсутствие сигнала или выход за нижние/верхние границы, то можно попробовать использовать дополнительный датчик на основе топливного параметра, который будет иметь валидацию с типом "Заменять датчик валидатором в случае ошибки".

Но как туда же запихать аналоговые дуты, где на adc может приходить все что угодно....

Для ответа на этот вопрос необходимо понять, какой диапазон значений для аналогового ДУТ, отображаемых в Wialon, является корректным, а какой нет. Если эти диапазоны пересекаются, то можно попробовать найти какой-то другой параметр, по которому можно однозначно сказать, что аналоговый ДУТ в данный момент присылает некорректные значения. После этого можно будет попробовать применить один из типов валидации.

@ Oleg Zharkovsky
Customer Service / Quality Control and Training
"Timely is the best. But still better late than never."
5

Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

(12/07/2019 12:02:36 отредактировано SanderAMC)

Re: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Ruslan1977 пишет:

Добрый день, сталкивался ли кто с необходимостью построения группового отчета, куда выводилась бы техника с отсутствием сигнала с ДУТ и срезами трека.....

Делаете дискретный датчик "Нет сигнала с ДУТ", который равен 1, когда данные с дут отсутствуют или не валидны. Критерии на ваше усмотрение.
Если дут на объекте разных типов, делаете разные датчики с соответствующим параметром, но с одинаковым именем. В отчет войдут все.

Делает аналогичный дискретный датчик по "time-#time > допустимого для вас интервала" = 1 - т.е. когда данных нет свыше ___ времени датчик будет =1.

Далее простой отчет по датчикам, с маской имени.

Если-же вы хотите сделать один универсальный датчик по сложному параметру на все случаи жизни, чтобы без привязки к объекту в любом случае работал... Вот тут будет сложность, поскольку критерии валидности у объектов будут отличаться, они все-же разные.

6

Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Re: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека

Ruslan1977 пишет:

где на adc может приходить все что угодно....

Правильный ответ - никак. Виалон не имеет средств анализа вида кривой параметра. Тут только прямое отсутствие сигнала в допустимом диапазоне.

Это только человек может визуально определить, что аналоговый сигнал есть, но на ДУТ никак не похоже. Либо анализ в эксель по нормам распределения, упорядочения, стробам рассеивания, ожидания и пр., что также в Виалон не запихнуть.