1

Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Тема: Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

добрый день коллеги!  Помогите кто сколько может)
Продолжаю копаться в пассажиропотоке. Оборудование Галилео БейсБлок+ПП01(датчик пассажиропотока)
решим работы ПП01 - по контролю двери. линия -.
Скрипт на терминале Галилео на учет по контролю двери - script galileosky/PP-01

Сам подсчет работает вполне приемлемо. Но, но. Есть необходимость в доработке отчета. Значения Входящих и Выходящих пассажиров выводятся на 2 датчика Счетчика. Скажем счётчик "Вошло" - a_in. "Вышло" - a_out. Тип у обоих - "мгновенный".
хочу взять разницу Вошло-Вышло. Создаю дополнительный счетчик "во-ВЫ" параметры a_in-a_out. На скрине он соответствует столбцу "во-ВЫ обычный"
При значении Вошедших больше Вышедших, к примеру вошло 10 вышло 3, 10-3=8. данные верны. Но если к примеру Вошло - 0 Вышло - 2. Результат -1 О_о..... хотя должно быть -2. Если сделать аналогичный "Датчик Счетчик" но не мгновенные а дифференциальный то значения по модулю верны, но нужен и знак.
Примеры есть на скрине.
В чем я не ошибаюсь?

  • Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.
завтра сегодня станет позавчера
2

Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Re: Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Добрый день!

Пожалуйста, напишите нам на support@gurtam.com - поможем разобраться.
Потому что ситуация "к примеру вошло 10 вышло 3, 10-3=8. данные верны" явно требует проверки параметров и настройки датчиков.

3

Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Re: Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

да, ирония ирония... заметили. ошибся в цифирке, когда спишь по 4 часа в сутки такое бывает. семерочку не написал.

завтра сегодня станет позавчера
4

Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Re: Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

bezml все равно напишите нам на support@gurtam.com, пожалуйста, проверим по сообщениям результаты отчета

Labs Expert
Gurtam
5

Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Re: Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

bezml пишет:

добрый день коллеги!  Помогите кто сколько может)
Продолжаю копаться в пассажиропотоке. Оборудование Галилео БейсБлок+ПП01(датчик пассажиропотока)
решим работы ПП01 - по контролю двери. линия -.
Скрипт на терминале Галилео на учет по контролю двери - script galileosky/PP-01

Сам подсчет работает вполне приемлемо. Но, но. Есть необходимость в доработке отчета. Значения Входящих и Выходящих пассажиров выводятся на 2 датчика Счетчика. Скажем счётчик "Вошло" - a_in. "Вышло" - a_out. Тип у обоих - "мгновенный".
хочу взять разницу Вошло-Вышло. Создаю дополнительный счетчик "во-ВЫ" параметры a_in-a_out. На скрине он соответствует столбцу "во-ВЫ обычный"
При значении Вошедших больше Вышедших, к примеру вошло 10 вышло 3, 10-3=8. данные верны. Но если к примеру Вошло - 0 Вышло - 2. Результат -1 О_о..... хотя должно быть -2. Если сделать аналогичный "Датчик Счетчик" но не мгновенные а дифференциальный то значения по модулю верны, но нужен и знак.
Примеры есть на скрине.
В чем я не ошибаюсь?

Можете точнее задачу написать и тип оборудование, вам проще будет помочь. Просто написать для вас скрип и отправить его вам или удаленно залить его вам на прибор. Делов то. У вас не столь сложная задача. Тем более если у вас трекер на виалоне, можно общаться с нми легко и даже настроить отправку сообщений в вайбер и телеграмм как делаем мы.

Дмитрий 7-937-996-59-86 kontrol-topliva.ru

Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
6

Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

Re: Вышел, вошел -1 человек нашел. Разница при подсчёте пассажиров.

dennica пишет:
bezml пишет:

добрый день коллеги!  Помогите кто сколько может)
Продолжаю копаться в пассажиропотоке. Оборудование Галилео БейсБлок+ПП01(датчик пассажиропотока)
решим работы ПП01 - по контролю двери. линия -.
Скрипт на терминале Галилео на учет по контролю двери - script galileosky/PP-01

Сам подсчет работает вполне приемлемо. Но, но. Есть необходимость в доработке отчета. Значения Входящих и Выходящих пассажиров выводятся на 2 датчика Счетчика. Скажем счётчик "Вошло" - a_in. "Вышло" - a_out. Тип у обоих - "мгновенный".
хочу взять разницу Вошло-Вышло. Создаю дополнительный счетчик "во-ВЫ" параметры a_in-a_out. На скрине он соответствует столбцу "во-ВЫ обычный"
При значении Вошедших больше Вышедших, к примеру вошло 10 вышло 3, 10-3=8. данные верны. Но если к примеру Вошло - 0 Вышло - 2. Результат -1 О_о..... хотя должно быть -2. Если сделать аналогичный "Датчик Счетчик" но не мгновенные а дифференциальный то значения по модулю верны, но нужен и знак.
Примеры есть на скрине.
В чем я не ошибаюсь?

Можете точнее задачу написать и тип оборудование, вам проще будет помочь. Просто написать для вас скрип и отправить его вам или удаленно залить его вам на прибор. Делов то. У вас не столь сложная задача. Тем более если у вас трекер на виалоне, можно общаться с нми легко и даже настроить отправку сообщений в вайбер и телеграмм как делаем мы.

Дмитрий 7-937-996-59-86 kontrol-topliva.ru


В самом первом посту указан тип оборудования и что используется в обвязке ПО, причем тут сообщения. речи идёт о математике в отчёте.

завтра сегодня станет позавчера