1

соответствие переменных при передаче данных каншины

Тема: соответствие переменных при передаче данных каншины

Здравствуйте, подскажите пожалуйста
1 Как задать в конфигураторе Галлилео отсылку данных с каншины по два или одному биту допустим позиция 1.1 2 бит или 1.3 2 бит т.е. первый байт первый и второй бит или первый байт 3-й и 4-й бит
2 Как в датчиках в виалоне задавать параметры

2

соответствие переменных при передаче данных каншины

Re: соответствие переменных при передаче данных каншины

A9631032926 пишет:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста
1 Как задать в конфигураторе Галлилео отсылку данных с каншины по два или одному биту допустим позиция 1.1 2 бит или 1.3 2 бит т.е. первый байт первый и второй бит или первый байт 3-й и 4-й бит
2 Как в датчиках в виалоне задавать параметры

Отправить бит с терминала Галилеоскай пока нельзя. Отправляйте весь байт и делайте побитовый разбор на сервере Виалон.

Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
3

соответствие переменных при передаче данных каншины

Re: соответствие переменных при передаче данных каншины

Поясню, что речь идёт про выражение с двоеточием в строке "Параметр" в свойствах датчика.
Дополнительно отмечу, что отсчёт номера бита идёт не с 0, а с 1.

То есть, чтобы работать с третьим битом параметра "param199", нужно будет указать следующее выражение: param199:3

@ Oleg Zharkovsky
Customer Service / Quality Control and Training
"Timely is the best. But still better late than never."