76

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

bogera пишет:

Эскорт, с чем может быть связанно уплывание показаний уровня. ДУТ ТД 500. Уровень пустой был при установке ДУТ 0,3 В-полный 2,5 В......теперь же уровень пустой 0,17 В-полный 1,7В.....?

Добрый день.
Если возможно, скиньте на support@fmeter.ru доступ к этому объекту (посмотреть график) . Появление вмятины на баке исключено ? Как долго стоит датчик?

ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
77

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Пользуюсь ПО TraceReports поэтому доступа дать не смогу). Это выявлено путём измерения показаний на выходе самого датчика. Бак визуально без вмятин. Датчик стоит порядка 3 лет. Если поможет прикреплю фаил с данными от ДУТ.

Опубликовать вложения

Иконка вложений 4135 19-20,02.xlsx 245.09 Кб, файл был скачан 463 раз(а) 

78

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Спасибо.
Все-таки очень похоже на изменение геометрии бака. Проверить легко, нужно вынуть датчик и посмотреть значение текущий на сухом и на полном датчике , потом сравнить их с выставленными ранее значениями  пустого и полного.

ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
79

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Бак цел и не вредим(круглый как бочка). ДУТ вытаскивал(стекло всё до суха, опустил в ёмкость с ДТ) данные измерений не изменились.....0.17-1.7В. Какие ещё есть предположения....? А что будет если ДУТ был укорочен ещё на 1-2 см?

80

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

bogera пишет:

Бак цел и не вредим(круглый как бочка). ДУТ вытаскивал(стекло всё до суха, опустил в ёмкость с ДТ) данные измерений не изменились.....0.17-1.7В. Какие ещё есть предположения....? А что будет если ДУТ был укорочен ещё на 1-2 см?

Добрый день!
Я имел ввиду, что нужно подключится к датчику компьютером и в нашей программе посмотреть соответствуют ли ранее выставленные уровни текущим , т.е. посмотреть необработанные значения, при полном и пустом датчике.
Если датчики укоротили, то будет тоже , что и у Вас, выход из ранее выставленного диапазона.

ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
81

ДУТ Эскорт ТД

(02/03/2016 15:36:16 отредактировано escort)

Re: ДУТ Эскорт ТД

Компании "Эскорт" и "Неоматика"объявляют о начале мартовской акции!
Мы заботимся о своих партнерах и предлагаем оценить продукцию компании «Неоматика»,
если Вы с ней еще не знакомы — дарим скидку 10% на первую покупку в ООО «Неоматика»!
Подробности по тел.: +7 (800)700-87-01

ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
82

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Добрый день!
После того, как пролил дут и выставил "пустой" в режиме режим 4096, значения не стабилизируются,  т.е я как понимаю уровень должен быть 0, а он от 1 до 20 скачет. Плюс к то му же не всегда устанавливается галочка на пункте "откл. температурную компенсацию" при переподключении дута, она снова снимается.

83

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

dimasglonass пишет:

Добрый день!
После того, как пролил дут и выставил "пустой" в режиме режим 4096, значения не стабилизируются,  т.е я как понимаю уровень должен быть 0, а он от 1 до 20 скачет. Плюс к то му же не всегда устанавливается галочка на пункте "откл. температурную компенсацию" при переподключении дута, она снова снимается.

Добрый вечер!
Оставьте контакты в ЛС , мы с Вами свяжемся.

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
84

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

на предыдущей прошивки 1.7.4  была проблема со сбоям верх. и нижн. уровня. ,
то после новой прошивки 1.7.7 появилась одна большая проблема с нестабильностью уровня ...и соответственно большая погрешность измерения .
Опыт монтажа не малый .
тарируем через мерник, либо поверенную проливную станцию.
последний раз на контрольных замерах в 1000 литровую емкость с помощью мерника заправили по 100 л. 5 раз ,погрешность после каждого налива была одна и та же 8 % .

85

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

saimon-7 пишет:

на предыдущей прошивки 1.7.4  была проблема со сбоям верх. и нижн. уровня. ,
то после новой прошивки 1.7.7 появилась одна большая проблема с нестабильностью уровня ...и соответственно большая погрешность измерения .
Опыт монтажа не малый .
тарируем через мерник, либо поверенную проливную станцию.
последний раз на контрольных замерах в 1000 литровую емкость с помощью мерника заправили по 100 л. 5 раз ,погрешность после каждого налива была одна и та же 8 % .

Как называется Ваша компания? Хотелось бы поподробнее разобраться в ситуации! Обращались ли Вы в тех.поддержку?
Чем калибруете датчик? Могли бы предоставить доступ для подробного анализа?
Оставьте пожалуйста Ваши контакты, мы свяжемся с Вами!

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
86

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Компания Петролайн-А.
Обращались и не раз .
Что значит чем калибруем?
По поводу доступа подумаем .
контакты в личку отправил .

87

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

saimon-7 пишет:

Компания Петролайн-А.
Обращались и не раз .
Что значит чем калибруем?
По поводу доступа подумаем .
контакты в личку отправил .

А Вы погрешность от чего считаете? От объема заправки? Или от объема емкости?

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
88

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

support_escort пишет:
saimon-7 пишет:

Компания Петролайн-А.
Обращались и не раз .
Что значит чем калибруем?
По поводу доступа подумаем .
контакты в личку отправил .

А Вы погрешность от чего считаете? От объема заправки? Или от объема емкости?

я понимаю ,что погрешность считается от общего объема емкости.
но когда в кубовую емкость заливаешь 500 литров по мернуку , а по датчику показывает 463 л.
я думаю мы никак не укладываемся в 1% от общего объма  верно? .
емкость прямоугольная ,повторная тарировка и замена уровнемера ничего не дает .
Почему значения скачут ? и стабильность уровня не дождаться  даже со сглаживанием  "3"?

89

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Спрашиваю потому что мы помним Ваши проекты  с емкостями по 30 тон и расстоянием между датчиками по километру.

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
90

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Нет , не укладываемся , но пока - это просто цифры в сообщении , нужно больше информации . Лучшего всего дать доступ к этому объекту.
И какой Вы используете мерник?

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
91

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

support_escort пишет:

Спрашиваю потому что мы помним Ваши проекты  с емкостями по 30 тон и расстоянием между датчиками по километру.

даже на 50 куб емкостях были неплохие показания с предыдущей прошивкой,но как я писал выше были другие проблемы .
тут неважно какая длина  , потому что это не кабельное соединение .

92

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

support_escort пишет:

Нет , не укладываемся , но пока - это просто цифры в сообщении , нужно больше информации . Лучшего всего дать доступ к этому объекту.
И какой Вы используете мерник?

это цифры реальные , есть акт о контрольных сливах подписанный нами и заказчиком например .
"мерник образцовый 2 разряда тип м2р-100 и м2р-50,м2р-10"

93

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Давайте разберемся в этой проблеме вместе. Оставьте пожалуйста Ваши контакты, чтобы мы связались с Вами. Кроме электронной почты желателен номер телефона, чтобы ускорить процесс.

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
94

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Давайте попробуем .

95

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Добрый день.
Столкнулись на объекте с ТД-500, но со старым, 7-пиновым разъемом.
Т.е. 6 пинов по малому радиусу и 1 центральный.

Кто может подсказать, до какого года выпускались данные ДУТ и где найти документцию / распиновку.

96

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Добрый день.
Это спец. разъем , который устанавливается по требованию ГК "Газ" на конвейер "Лиаз" . Назначение проводов отправили Вам на почту.

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
97

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Здравствуйте,пользуемся датчиками ТД-500 в огромных количествах.В последнее время появилась проблема со скачками уровня топлива. По графику если смотреть, уровень топлива прыгает то вверх,то вниз.Очень интересна  одна деталь,нужно ли устанавливать черные пластиковые заглушки идущие в комплект поставки.

98

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Maxim23 пишет:

Здравствуйте,пользуемся датчиками ТД-500 в огромных количествах.В последнее время появилась проблема со скачками уровня топлива. По графику если смотреть, уровень топлива прыгает то вверх,то вниз.Очень интересна  одна деталь,нужно ли устанавливать черные пластиковые заглушки идущие в комплект поставки.

Добрый день. Скачки до максимума - это скорее всего замыкание измерительных трубок , а вот чем их замыкает есть несколько вариантов :
1. Самое распространенное - вода, грязь на дне бака.
2. Судя по вашему сообщению Вы не ставите распорку измерительных трубок , которая идет в комплекте (та самая черная, пластиковая заглушка) поэтому после обрезки датчика может происходить соприкосновения измерительных трубок , что в итоге приводит к броскам на графике.
Если возможно, дайте доступ к этому объекту , для более детального анализа . Доступ можно отправить на support@fmeter.ru

Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
99

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Спасибо за быстрый ответ.Мы действительно не использовали эти заглушки,так как не предполагали,что они являются обязательной частью ДУТ-а,так как исполнение их оставляет желать лучшего.Они просто не вставляются в трубку.

100

ДУТ Эскорт ТД

Re: ДУТ Эскорт ТД

Maxim23 пишет:

Они просто не вставляются в трубку.

Подрезать и подточить, а в след. раз учить матчасть