1

Невалидные данные с ДУТ на треке

Тема: Невалидные данные с ДУТ на треке

Добрый день. При получении невалидных данных со входа к которому подключен ДУТ во всплывающей подсказке - "ДУТ неизвестно"., если убрать галочку "Последнее сообщение" в свойствах датчика, то во всплывающей подсказке будет последнее валидное значение с ДУТ, а вот на треке так не получается, т..е. если при построении трека при движении с ДУТ приходят невалидные значения, то на треке при наведении мышкой будет "ДУТ неизвестно" и флажком в поле "Последнее сообщение" это не исправишь. Было бы неплохо чтобы и на треке при наведении мышки было бы последнее валидное сообщение, а не "ДУТ неизвестно", некоторые клиенты обращают внимание на всплывающие подсказки на треке. Кто за такое нововведение плюсуйте.

г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
2

Невалидные данные с ДУТ на треке

Re: Невалидные данные с ДУТ на треке

+

3

Невалидные данные с ДУТ на треке

Re: Невалидные данные с ДУТ на треке

Такую доработку не сможем сделать, так как на треке нам неизвестно предыдущее валидное значение датчика.
Предыдущее валидное значение датчика может быть выявлено исключительно для последнего на текущий момент состояния объекта.

Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Gurtam
4

Невалидные данные с ДУТ на треке

Re: Невалидные данные с ДУТ на треке

Не очень понимаю, зачем вместо того, чтобы пользователю объяснить, почему иногда данные могут быть невалидными, рисовать "мультики"? Если уж хочется видеть показания датчика уровня во всей красе - смотри на график. Нормальным клиентам важно иметь цифровые отчеты за день, неделю, месяц. Это возможно только при грамотно настроеной валидации и фильтрации. А значит и будут точки со значением "Неизвестно"

Technoton, Минск.
5

Невалидные данные с ДУТ на треке

Re: Невалидные данные с ДУТ на треке

Проще просить производителя трекера, сделать доработку, что бы например при отключенной массе трекер не присылал значения ДУТА и Wialon автоматом перестанет выводить параметр неизвестно или диких значений топлива если трекер при отключенной массе присылает например значение типа 65531...

"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
6

Невалидные данные с ДУТ на треке

Re: Невалидные данные с ДУТ на треке

glonassuln пишет:

некоторые клиенты обращают внимание на всплывающие подсказки на треке

Ага, половина клиентов клюёт мозг и считает это за какую то дикую недоработку, и половина из этой половины еще думает, что это недостаточный профессианализм, а бывали случаи, что на этой теме и клиента забирали.... Вот вам и параметр Неизвестно...

"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"