1

Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

Тема: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

Цель контролировать по максимому расход топлива без дополнительных датчиков.
Списывать топливо по моточасам в поездке, моточасам на стоянке, "моточасам" работы фена, "моточасам" работы автономки.

Автономка потребляет 1л. в час.
Фен потребляет 0.5л в час.

Устройства подключаются напрямую на АКБ как в паспорте указано.
Например Планар-44Д-12/24 РЭ.

При включении и работе отопителя могут возникнуть неисправности. В этом
случае блок управления отопителя автоматически подает команду на выключение
отопителя.
Каждая возникающая неисправность кодируется и автоматически
высвечивается на индикаторе (см. рис.6.7). При этом код неисправности и
светодиод, отображающий режим работы отопителя, будут редко мигать.

Если я правильно понял то можно снимать данный по напряжению на насосе отопителя...
Есть питание - работает, нет питания - не работает.

Еще думаю снимать импульсы или напряжение на светодиоде, если работает исправно то он светится, иначе мигает.

Как думаете можно это реализовать?

2

Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

Re: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

ПРАМОТРОНИК-16ЖД24

Если по каким-либо причинам не произошел запуск подогревателя, то про-
цесс запуска подогревателя автоматически повторяется. После 2-х неудачных попы-
ток запуска подогревателя происходит автоматическое выключение. На пульте
управления загорается красный светодиод в виде повторяющихся миганий через пау-
зу и звуковой сигнал, которые показывают, что попытки запуска исчерпаны «код
№2».
Блок управления в это время осуществляет продувку камеры сгорания в течение
5 минут. Такая продувка осуществляется при возникновении любой неисправности
подогревателя. После окончания продувки отключается электронасос. Код неисправ-
ности высвечивается и сигнализирует в течение 10 минут.

Принцип одинаковый, думаю надо пробовать.

3

Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

Re: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

glonaservice пишет:

Цель контролировать по максимому расход топлива без дополнительных датчиков.
Списывать топливо по моточасам в поездке, моточасам на стоянке, "моточасам" работы фена, "моточасам" работы автономки.

Автономка потребляет 1л. в час.
Фен потребляет 0.5л в час.

Устройства подключаются напрямую на АКБ как в паспорте указано.
Например Планар-44Д-12/24 РЭ.

При включении и работе отопителя могут возникнуть неисправности. В этом
случае блок управления отопителя автоматически подает команду на выключение
отопителя.
Каждая возникающая неисправность кодируется и автоматически
высвечивается на индикаторе (см. рис.6.7). При этом код неисправности и
светодиод, отображающий режим работы отопителя, будут редко мигать.

Если я правильно понял то можно снимать данный по напряжению на насосе отопителя...
Есть питание - работает, нет питания - не работает.

Еще думаю снимать импульсы или напряжение на светодиоде, если работает исправно то он светится, иначе мигает.

Как думаете можно это реализовать?

на насосе импульсы, со светодиода если снимать то надо разбирать пульт управления.
проще я думаю с помпы снять сигнал т.к. она работает на протяжении всего цикла работы котла, если будет ошибка помпа тоже работать не будет.
а с феном надо подумать

4

Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

Re: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

dyama2007 пишет:
glonaservice пишет:

Цель контролировать по максимому расход топлива без дополнительных датчиков.
Списывать топливо по моточасам в поездке, моточасам на стоянке, "моточасам" работы фена, "моточасам" работы автономки.

Автономка потребляет 1л. в час.
Фен потребляет 0.5л в час.

Устройства подключаются напрямую на АКБ как в паспорте указано.
Например Планар-44Д-12/24 РЭ.

При включении и работе отопителя могут возникнуть неисправности. В этом
случае блок управления отопителя автоматически подает команду на выключение
отопителя.
Каждая возникающая неисправность кодируется и автоматически
высвечивается на индикаторе (см. рис.6.7). При этом код неисправности и
светодиод, отображающий режим работы отопителя, будут редко мигать.

Если я правильно понял то можно снимать данный по напряжению на насосе отопителя...
Есть питание - работает, нет питания - не работает.

Еще думаю снимать импульсы или напряжение на светодиоде, если работает исправно то он светится, иначе мигает.

Как думаете можно это реализовать?

на насосе импульсы, со светодиода если снимать то надо разбирать пульт управления.
проще я думаю с помпы снять сигнал т.к. она работает на протяжении всего цикла работы котла, если будет ошибка помпа тоже работать не будет.
а с феном надо подумать

Нужно ли подключать через реле, чтоб сопротивление не падало?
Электрик сказал если сопротивление на подающем кабеле питания упадет, то помпа может не запуститься.
Как бы правильно и безопасно подключиться, чтоб все остались довольны ))))