1

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

(24/02/2015 17:09:22 отредактировано russian88fox)

Тема: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

И снова здравствуйте ^ ^

Собственно, вся суть вопроса изложена в заголовке темы.

Контроллеры, которые мы используем на данный момент распознают сигналы только с 4-х цифровых датчиков, а ДУТ-КВ-Р01 передаёт 10 параметров, которые контроллер распознаёт как отдельные цифровые датчики...

Как быть? Как жить дальше? х_х

Подскажите, кто что может.

Заранее спасибо.

З.Ы. Не кидайтесь тапками, если разделом форума ошибся, я не специально, правда.

Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
2

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Ну почему. Галилео 5 - 16 ДУТ, 16 температурных с ДУТ, плюс камера - это по 485, а там еще CAN и 1-Wire как цифровые. Мало?

3

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Не понял сути вопроса, при чем тут 4 датчика и 10 параметров? Вас интересует есть ли оборудование способное передать 10 параметров от 4-х датчиков сразу?

Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
4

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

SanderAMC пишет:

Ну почему. Галилео 5 - 16 ДУТ, 16 температурных с ДУТ, плюс камера - это по 485, а там еще CAN и 1-Wire как цифровые. Мало?

Мало их у нас, да и установлены они уже.

Клиенты не согласятся ставить такой дорогой и качественный контроллер. Нужен не дорогой, но чтобы тянул десяток цифровых входов.

Реальность или мечта?

Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
5

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

anzi1331 пишет:

Не понял сути вопроса, при чем тут 4 датчика и 10 параметров? Вас интересует есть ли оборудование способное передать 10 параметров от 4-х датчиков сразу?

Отредактировал немного текст в теме.

Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
6

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Желание много и бесплатно - стандартное желание клиента. Только это утопия чаще всего.
Хотите много - платите адекватно.

И Галилео не самый дорогой прибор, есть существенно дороже, и не один.

7

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

russian88fox пишет:

Нужен не дорогой, но чтобы тянул десяток цифровых входов.
Реальность или мечта?

Если внешний недорогой расширитель допускаете к использованию , то можем предложить решение на наших Азимутах (практически на любое количество входов.)

Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
8

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Sergey Chubarov пишет:
russian88fox пишет:

Нужен не дорогой, но чтобы тянул десяток цифровых входов.
Реальность или мечта?

Если внешний недорогой расширитель допускаете к использованию , то можем предложить решение на наших Азимутах (практически на любое количество входов.)

Мы рассмотрим Ваше предложение. Скинь пожалуйста прайсс-лист мне на почту.

Благодарю.

Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
9

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Просто в нашем краю для клиента цена на контроллер в 5...6 тыс деревянных - это потолок, за большее они удавятся.

Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
10

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

russian88fox пишет:

Просто в нашем краю для клиента цена на контроллер в 5...6 тыс деревянных - это потолок, за большее они удавятся.

Напишите мне на почту, предложу прибор с большим количеством входов и за очень низкую цену.

Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
11

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

russian88fox пишет:

И снова здравствуйте ^ ^
Собственно, вся суть вопроса изложена в заголовке темы.
Контроллеры, которые мы используем на данный момент распознают сигналы только с 4-х цифровых датчиков, а ДУТ-КВ-Р01 передаёт 10 параметров, которые контроллер распознаёт как отдельные цифровые датчики...
Как быть? Как жить дальше? х_х

Можно выбрать контроллеры, которые поддерживают и большее количество датчиков.

Например,  наш GuardMagic VB8 поддерживает =
- до 14 датчиков уровня топлива,
- до 6 датчиков качества топлива (плотность, вязкость, "влажность")

www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;

Products for vehicle and fuel monitoring
12

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

russian88fox пишет:

Клиенты не согласятся ставить такой дорогой и качественный контроллер. Нужен не дорогой, но чтобы тянул десяток цифровых входов.
Реальность или мечта?

из серии - мерседес по цене запорожца,
или ..
зеркальной камеры по цене мыльницы

www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;

Products for vehicle and fuel monitoring
13

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

GalileoSky v2.3 Lite имеет только CAN вход и 4 под аналог/частоту. Если применять DUT-E CAN, то 8 штук одновременно можно посадить + на каждый из 4-х универсальных входов по DUT-E AF итого уже  12. Причем, это каждый датчик отдельно можно смотреть.
А если устраивает вариант с дешевыми сумматорами, когда на один аналоговый/частотный вход можно посадить до 8 DUT-E AF (только видны будут как один), то получается 8+4*8=40 шт.
GalileoSky v2.3 Lite очень недорог.

Technoton, Минск.
14

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

viktor_technoton пишет:

GalileoSky v2.3 Lite имеет только CAN вход и 4 под аналог/частоту. Если применять DUT-E CAN, то 8 штук одновременно можно посадить + на каждый из 4-х универсальных входов по DUT-E AF итого уже  12. Причем, это каждый датчик отдельно можно смотреть.
GalileoSky v2.3 Lite очень недорог.


А GalileoSky v2.3 Lite справится со сбором информации и передачей на сервер 8 CAN + 4 частотных ОТДЕЛЬНЫХ ДУТов?
Или хотя бы 8 CAN.

Кто то тестил?

Спрашивайте про контроль топлива и CAN
15

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

vinkel пишет:

Или хотя бы 8 CAN.

У нас на определенных объектах до 16 тегов CAN-передает и 2 ДУТ + концевик без всяких проблем. Правда не Lite  а обычный 2.3. Но это не принципиально.

www.intelstol.ru - Контролировать просто!
16

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

vinkel пишет:

А GalileoSky v2.3 Lite справится со сбором информации и передачей на сервер 8 CAN + 4 частотных ОТДЕЛЬНЫХ ДУТов?
Или хотя бы 8 CAN.

Кто то тестил?

Думаю справится элементарно. У нас сейчас один такой терминал обрабатывает около 30 тегов по CAN и все 4 входа тоже подключены (причем разные типы настроек по каждому) - и всё работает!

Technoton, Минск.
17

Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Re: Контроллер с наибольшим кол-вом подключаемых цифр. датчиков по RS-485

Добрый день! Требуется подключить 2 ДУТа, 6 импульсных датчиков и 3 дискретных входа. Все надо реализовать на одном контроллере. Кто может подсказать какое оборудование лучше взять? (Я про навигатор)