1

Нагрузка на генератор

Тема: Нагрузка на генератор

Здравствуйте. Клиент хочет видеть мощность выдаваемую генератором. Делал ли кто-нибудь подобное? Может есть готовые датчики для считывания нагрузки? Генераторы дизельные Atlas Copco.

2

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Vlad74uz пишет:

Здравствуйте. Клиент хочет видеть мощность выдаваемую генератором. Делал ли кто-нибудь подобное? Может есть готовые датчики для считывания нагрузки? Генераторы дизельные Atlas Copco.

Подобная задача была у газовиков считывать данный с датчиков выход в mA.
У Вас ставите шунт по току равный максимальному току генератора и через сопротивление подаёте на аналоговый вход трекера.

Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
3

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Vlad74uz пишет:

Здравствуйте. Клиент хочет видеть мощность выдаваемую генератором. Делал ли кто-нибудь подобное? Может есть готовые датчики для считывания нагрузки? Генераторы дизельные Atlas Copco.

На дизелях от 10-15 кВА обычно стоит контроллер, который имеет на выходе цифровые интерфейсы типа CAN или Modbus. В этих интерфейсах будет море всего полезного, включая и различные мощности.
Если это тупой механический генератор, то индуктивные токовые датчики и датчики напряжения на каждую фазу.

4

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Всё просто, в момент нагрузки на сеть, генератор должен покрывать все расходы энергии и ещё хоть чуть чуть подзаряжать аккумулятор. Как узнать сколько жрёт твоя система?
_

5

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

sebastianrusin8 пишет:

Всё просто, в момент нагрузки на сеть, генератор должен покрывать все расходы энергии и ещё хоть чуть чуть подзаряжать аккумулятор. Как узнать сколько жрёт твоя система?
_

Количество потребителей всегда разное, поэтому они и хотят видеть расходы энергии.

6

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Спасибо за советы. Решили поставить Датчик тока SCT-013-000, проверим что выйдет.

7

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Vlad74uz пишет:

Датчик тока SCT-013-000

Что то мне подсказывает, что у Вас ни чего не выйдет.
Этот датчик измеряет переменный ток по принципу трансформатора.
А у Вас на выходе генератора постоянный ток.
Только шунт вам и поможет.

Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
8

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Датчик подкупает что не надо врезаться...накинул на фазу, спаял резисторы, сгладил конденсатором ... akkros прав, он только на переменном будет работать.

9

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

На выходе ДГУ переменка, 1 или 3 фазы, разве нет?

10

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Есть сварочники, есть универсальные (там хош постоянный, хош переменный), есть только переменка.

11

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

В условиях не написано, к сожалению, какие модели Atlas Copco или базовые мощности имеются ввиду. Но все ДГУ, которые представлены на их сайте - переменка.

12

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

...тогда задача упрощается.

13

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

SanderAMC пишет:

В условиях не написано, к сожалению, какие модели Atlas Copco или базовые мощности имеются ввиду. Но все ДГУ, которые представлены на их сайте - переменка.

Все генераторы переменка. Вопрос в каком месте стоит "выпрямитель". Выпрямитель обычно конструктивно расположен в корпусе генератора. Данный датчик возможно расположить с наружи корпуса генератора, а там уже "+" чистый.

Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
14

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Надо мерить переменку уходящую на потребители.

15

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Какой контроллер ДГУ на ваших атласах ?

Все ясно !....что не ясно.....
16

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

vad_98 пишет:

Какой контроллер ДГУ на ваших атласах ?

Не могу сказать. Есть только модели: Atlas Copco QAS 100 PDS, 2007 г.в. и Atlas Copco QAS 250, 2007 г.в.
А есть возможность считывания со штатных систем?

17

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Vlad74uz пишет:

А есть возможность считывания со штатных систем?

Я выше уже писал:
На дизелях подобной мощности стоит контроллер, который имеет на выходе цифровые интерфейсы типа CAN или Modbus. В этих интерфейсах будет море всего полезного, включая и различные мощности. Собственно, на фото этих систем контроллер тоже видно.

18

Нагрузка на генератор

(14/12/2021 13:22:46 отредактировано Aliv)

Re: Нагрузка на генератор

Решение, которое мы используем в данный момент: Измеритель параметров электрической сети.

Пришли к нему в процессе эксплуатации разных вариантов. Считаем оптимальным. Подключить его можно хоть к трекеру с ModBus, хоть к любой SCADA-системе.

Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
19

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

SanderAMC ,Aliv  Спасибо!

20

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Aliv пишет:

Решение, которое мы используем в данный момент: Измеритель параметров электрической сети.

Пришли к нему в процессе эксплуатации разных вариантов. Считаем оптимальным. Подключить его можно хоть к трекеру с ModBus, хоть к любой SCADA-системе.

Чем вас не устраивает прямое считывание параметров с контроллера ДГУ ?

Все ясно !....что не ясно.....
21

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

vad_98 пишет:

Чем вас не устраивает прямое считывание параметров с контроллера ДГУ ?

Меня все устраивает. Но решение должно быть унифицированным (коробочным), чтобы можно было его установить на любой ДГУ.
А пляски с бубном и поиски карты регистров панели управления ДГУ каждый раз с новым ДГУ меня не устраивают.

Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
22

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

То-то мы при отсутствии FMS в машине или данных в OBD все такие универсальные-универсальные, что дальше некуда... smile Расшифровываем адреса и ничего не смущает. А тут вдруг с ДГУ не устраивает.

PS Обычно нормальный производитель контроллера выдает документацию на интерфейсы, где все описано.

23

Нагрузка на генератор

(24/12/2021 14:47:06 отредактировано vad_98)

Re: Нагрузка на генератор

SanderAMC пишет:

То-то мы при отсутствии FMS в машине или данных в OBD все такие универсальные-универсальные, что дальше некуда... smile Расшифровываем адреса и ничего не смущает. А тут вдруг с ДГУ не устраивает.

PS Обычно нормальный производитель контроллера выдает документацию на интерфейсы, где все описано.

Поддерживаю, в этом есть конкурентное преимущество и говорит о уровне самой компании. А костыли лепить, это как бы не профессионально. В "коробку" можно упаковать регистратор с настроенными регистрами и защитить паролем их. ИМХО.

Все ясно !....что не ясно.....
24

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Я столько расшифровал  проприетарных протоколов, что, однозначно, могу себе позволить сделать вывод о том, каким должно быть решение. Кстати, совершенно не нуждаюсь ни в чьей поддержке и уж тем более в одобрении.
Успехов в реверс-инжиниринге!

Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
25

Нагрузка на генератор

Re: Нагрузка на генератор

Всем добрый день! Интересует, что можно поставить для контроля мощности на тепловозах ЧМЭ3 и ТЭМ-7? Подключатся будем к заводским шунтам. Прибор нужен с экраном и аналоговым выходом на трекер