1

Два расходомера на основной поток и расходку

Topic: Два расходомера на основной поток и расходку

Добрый день коллеги

Вопрос в следующем:

Имеем движек к которому подключен расходомер DFM500 и на обратку поставлен расходомер DFM250

Логично что завел два произвольных датчика, в которых указал значение коэффициентов данных датчиков

И создал третий датчк где из основного потока вычитаю обратку.

Однако. Если завести 2 этих датчка как датчики расхода топлива то основной поток выдает за 10 часов работы 1600л, а второй 250 литров. И логично что разница должна быть около 1350л.

Но при вводе формулы выдает 996 литров.

Формулы пробовал вводить вручную где количество импульсов перемножал на коэффициент и вычитал, значение все равно такое же.

Где может быть подвох или считает все корректно?

Мой дед был честный лесоруб
2

Два расходомера на основной поток и расходку

Re: Два расходомера на основной поток и расходку

Скрины настроек датчиков и их свойств давайте

Все ясно !....что не ясно.....
3

Два расходомера на основной поток и расходку

Re: Два расходомера на основной поток и расходку

Предположу, что во многом результат зависит от того, какой тип датчика расхода топлива вы выбрали.
Кроме необходимости проверять настройки я бы ещё отметил необходимость проверить приходящие от трекера сообщения, при этом рекомендую делать это не на интервале в 10 часов, а на коротком интервале.
Но прежде всего постройте график по данным от каждого произовольного датчика за 10 часов, чтобы проверить наличие каких-то резких выбросов значений.

Как вы видите, проверка подобной ситуации является двольно комплексным вопросом, потому проще писать об этом не на форуме, а сразу писать на support@gurtam.com, прикрепляя все обозначенные выше данные + имя объекта и интервал проверки.

@ Oleg Zharkovsky
Technical Consulting / Training Team
"Timely is the best. But still better late than never."