1

Выставление периода ТО на основании значения датчика

Тема: Выставление периода ТО на основании значения датчика

Столкнулись с техникой, у которой передается параметр "осталось до ТО". Если бы этот параметр был постоянным, то проблемы бы не возникло (забили статичное значение в модуль ТО и забыли). Но параметр "осталось до ТО" может менять, как после прохождения очередного, так и в процессе эксплуатации.
Предложение по доработке в следующем - сделать возможность выставлять интервал по пробегу или по моточасам в модуле техобслуживание, на основании значения датчика. Т.е. если нам приходит значение 400ч, то интервал по моточасам выставляется 400. По этом, хотя бы раз в сутки значение должно актуализироваться.

Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
2

Выставление периода ТО на основании значения датчика

Re: Выставление периода ТО на основании значения датчика

Так понимаю, что вариант такой реализации - это по сути четвертый тип, не зависящий от значений пробега/моточасов во время последнего ТО и текущего их состояния, так?
Остаток до ТО вычисляется сейчас как "Последний раз" + "Интервал" - "Текущий пробег/моточасы". А как я поняла из описания,  в новом параметре "Осталось до ТО"  уже имеется итоговое значение, которое не нуждается в дополнительной обработке.
В таком случае можно создать уведомление по отслеживанию этого параметра "осталось до ТО", и получать своевременные оповещения.

А какой тип оборудования присылает такие данные, если не секрет?

Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
3

Выставление периода ТО на основании значения датчика

Re: Выставление периода ТО на основании значения датчика

Не правильно обозначил датчики. Исправил. Суть в том чтобы поле "Интервал по пробегу" или "интервал по моточасам" заполнять не вручную, а на основании значения датчика.

Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
4

Выставление периода ТО на основании значения датчика

Re: Выставление периода ТО на основании значения датчика

Датчик или параметр не меняет сути. Если это не вычитаемые, а готовые данные, то ими можно пользоваться без дополнительных доработок.

Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam