1

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Тема: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Множество компаний интеграторов сталкивается с задачей автоматизации АЗС согласно задач клиента.

В основном ставится задание получить отчет о выданном топливе в разрезе топливных карт.
При этом у клиента может использоваться набор различных заправочных колонок , которые нужно подключить
к системе мониторинга.

В рамках данной задачи предлагаем Вам универсальное решение на примере дооборудования колонки ТОПАЗ.

Для снятия импульсов с колонки используется беспроводное подключение.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Для считывания карт используем считыватель с наружной антенной.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

так же еще элементы:
Блок питания 220/24
Блок управления клапаном
Бортовой терминал Galileo 5.0
Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
2

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(13/05/2017 00:16:51 отредактировано yurimasterk)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

что то нет никаких вопросов по этой теме...
могу сказать что направление автоматизации АЗС  и заправщиков по топливным картам в рамках систем спутникового мониторинга, очень перспективное направление, клиентов очень много.... можно сказать что поле не паханное.... демпинга цен нет...
Основная масса интеграторов просто не предлагает такие решения...
Могу сказать что в Крыму  по данному направлению мы практически единственные и  за счет этого направления мы заполучили около 50% всех сельхоз предприятий в нашем регионе, а так же ряд крупных строительных компаний.
Хочу отметить это направление позволяет ловить крупных клиентов, так как если есть ведомственные АЗС и бензовозы,
значит у клиента минимум 30-40 единиц техники. К многим клиентам можно входить именно через автоматизацию выдачи топлива по топливным картам, с интеграцией в бухгалтерию 1С, а по ходу потом делается и техника.
И могу сказать, что развитие данного направление позволяет с легкостью брать крупных корпоративных клиентов с большим количеством техники... вопрос в акценте для отдела продаж....

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
3

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(13/05/2017 00:15:28 отредактировано yurimasterk)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

предлагаем так же поставку новых АЗС уже переоборудованных АЗС ТОПАЗ под работу по топливным картам..

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
4

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Какова стоимость комплекта из считывателя, сканера и блока управления клапаном?
И ещё вопрос - какой считыватель используете?

5

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

отписал в ЛС

79002410122 пишет:

Какова стоимость комплекта из считывателя, сканера и блока управления клапаном?
И ещё вопрос - какой считыватель используете?

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
6

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

yurimasterk пишет:

Множество компаний интеграторов сталкивается с задачей автоматизации АЗС согласно задач клиента.

В основном ставится задание получить отчет о выданном топливе в разрезе топливных карт.
При этом у клиента может использоваться набор различных заправочных колонок , которые нужно подключить
к системе мониторинга.

В рамках данной задачи предлагаем Вам универсальное решение на примере дооборудования колонки ТОПАЗ.

Для снятия импульсов с колонки используется беспроводное подключение.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Для считывания карт используем считыватель с наружной антенной.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.



так же еще элементы:
Блок питания 220/24
Блок управления клапаном
Бортовой терминал Galileo 5.0
Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.


Коллеги, смотрю на фото вашего подключения считывателя к колонке и не понимаю, как он работает.
Если у вас колонка 511, то там провода, на которых импульсы - зелёный и синий....А у вас на фото к считывателю подключены красный и зелёный....
Красный провод - это питание датчика расхода колонки....

7

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Вопрос снят. Спасибо Юрию.

8

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Можно прайс на почту 72-tam@mail.ru

9

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

отписал в ЛС

72-tam пишет:

Можно прайс на почту 72-tam@mail.ru

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
10

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Коллеги, а сертификаты по взрывобезопасности на оборудование есть?
Мне вот пожарники пока всё режут из-за их отсутствия..

11

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

как видно из фотографий 4 элемента из 5 ставятся в изолированную часть ТРК, кроме того на 2 из них вроде какие-то сертификаты есть (трекер и преобразователь), а даже если и нет, оно изолировано от топлива (для этого вся новая проводка в блок подачи топлива также через двойные гермоводы ставится)
ну а блок управления клапаном залит герметиком

79002410122 пишет:

Коллеги, а сертификаты по взрывобезопасности на оборудование есть?
Мне вот пожарники пока всё режут из-за их отсутствия..

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
12

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Это не ответ. И судя по нему сертификатов у вас на оборудование нет...
Блок Галилео в расчёт не берём, вопрос именно по вашему оборудованию. Есть требования....т.к. оборудование не имеет сертификации по взрывобезопасности и не может располагаться ближе 3-х метров от ТРК.

13

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Все элементы, разводки, размещаются в взрывозащищенном боксе внутри ТРК.
Исключение в нашей схеме расключки, составляет блок управления клапаном.
Но его так же можно перенести в в внутренний короб.

79002410122 пишет:

Это не ответ. И судя по нему сертификатов у вас на оборудование нет...
Блок Галилео в расчёт не берём, вопрос именно по вашему оборудованию. Есть требования....т.к. оборудование не имеет сертификации по взрывобезопасности и не может располагаться ближе 3-х метров от ТРК.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
14

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

И всё же поставлю вопрос по другому:
какие сертификаты есть на ваше оборудование. Интересуют сертификаты на считыватель, блок управления клапаном, индикатор расхода

15

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

к июлю будут сертификаты соответствия...

79002410122 пишет:

И всё же поставлю вопрос по другому:
какие сертификаты есть на ваше оборудование. Интересуют сертификаты на считыватель, блок управления клапаном, индикатор расхода

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
16

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Коллеги, позволил себе задать вопрос у производителя колонок топаз, по установке доп оборудования. На что получил однозначный ответ:

Добрый день!

Выполненные доработки НЕДОПУСТИМЫ! Устанавливать стороннее оборудование в гидроотсек категорически запрещено, там взрывоопасная зона. Любые изменения во внешней оболочке корпуса электронного отсека требуют проведения испытаний на соответствие нормам пыле/брызгозащиты не ниже IP54. Добавленный лоток для карт также расположен во взрывоопасной зоне - слишком близко к гидроотсеку. Оценить степень влияния нештатного оборудования на метрологические характеристики колонки по фотографиям не представляется возможным.

--
С уважением, Лысиков Виталий.
Зам. главного инженера ООО "Топаз-сервис"
+7(8639)27-75-75 доб. 6-206

17

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

25 числа буду непосредственно на заводе ТОПАЗ, там это все обсужу...


79002410122 пишет:

Коллеги, позволил себе задать вопрос у производителя колонок топаз, по установке доп оборудования. На что получил однозначный ответ:

Добрый день!

Выполненные доработки НЕДОПУСТИМЫ! Устанавливать стороннее оборудование в гидроотсек категорически запрещено, там взрывоопасная зона. Любые изменения во внешней оболочке корпуса электронного отсека требуют проведения испытаний на соответствие нормам пыле/брызгозащиты не ниже IP54. Добавленный лоток для карт также расположен во взрывоопасной зоне - слишком близко к гидроотсеку. Оценить степень влияния нештатного оборудования на метрологические характеристики колонки по фотографиям не представляется возможным.

--
С уважением, Лысиков Виталий.
Зам. главного инженера ООО "Топаз-сервис"
+7(8639)27-75-75 доб. 6-206

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
18

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(22/05/2017 11:07:40 отредактировано vad_98)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

yurimasterk пишет:

предлагаем так же поставку новых АЗС уже переоборудованных АЗС ТОПАЗ под работу по топливным картам..

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Нифига такой вариант установки считывателя нормально не работает. Карту теряет периодически.
Пришлось переставлять в пластиковую коробку.

  • Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.
  • Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.
Все ясно !....что не ясно.....
19

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

спасибо за информацию.... разберемся с этим вопросом сегодня...
добавляем экранированный провод на внешнюю антену

vad_98 пишет:
yurimasterk пишет:

предлагаем так же поставку новых АЗС уже переоборудованных АЗС ТОПАЗ под работу по топливным картам..

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Нифига такой вариант установки считывателя нормально не работает. Карту теряет периодически.
Пришлось переставлять в пластиковую коробку.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
20

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

выяснил...  вы использовали не внешнюю антену, она заказывается отдельно...


vad_98 пишет:
yurimasterk пишет:

предлагаем так же поставку новых АЗС уже переоборудованных АЗС ТОПАЗ под работу по топливным картам..

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Нифига такой вариант установки считывателя нормально не работает. Карту теряет периодически.
Пришлось переставлять в пластиковую коробку.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
21

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(22/05/2017 12:42:31 отредактировано vad_98)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

yurimasterk пишет:

выяснил...  вы использовали не внешнюю антену, она заказывается отдельно...

т.е. в считывателе есть уже антенна, и нужна еще внешняя ? А зачем так задумано, можно сразу комплектовать съемной, или считыватель может работать сразу с несколькими картами при наличии нескольких антен ?  В нашем случае мы вырезали окно в железе, закрепили считыватель изнутри а карман снаружи, герметизировали.

п.с. смотрю схему ТРК, и понимаю что все необходимые сигналы можно вывести наружу через стандартный монтажный блок в трк, и установить "свое" железо снаружи, вне опасной зоны, ах да, чуть не забыл, состыковать железо по протоколу, интерфейс 485 есть уже.

Все ясно !....что не ясно.....
22

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

на плате считывателя есть разьем под внешнюю антену, так же есть вариант внешней антенны, там другой тип кармашка,
антенна уже внутри него...

vad_98 пишет:
yurimasterk пишет:

выяснил...  вы использовали не внешнюю антену, она заказывается отдельно...

т.е. в считывателе есть уже антенна, и нужна еще внешняя ? А зачем так задумано, можно сразу комплектовать съемной, или считыватель может работать сразу с несколькими картами при наличии нескольких антен ?  В нашем случае мы вырезали окно в железе, закрепили считыватель изнутри а карман снаружи, герметизировали.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
23

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(24/05/2017 12:17:07 отредактировано vad_98)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Юрий, так понимаю что для дооборудования топаза или иной колонки необходимый комплект это считыватель, и внешняя антенна. Установить считыватель снаружи не представляется возможным по причине отсутствия исполнения в защищенном корпусе.
Верно ?

yurimasterk пишет:

она заказывается отдельно...

но я заказывал в том числе  под топаз ))

Все ясно !....что не ясно.....
24

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Во общем определяем  новую позицию : Считыватель ERF-03 с наружной антенной.
Будет добавлена в прайс.


vad_98 пишет:

Юрий, так понимаю что для дооборудования топаза или иной колонки необходимый комплект это считыватель, и внешняя антенна. Установить считыватель снаружи не представляется возможным по причине отсутствия исполнения в защищенном корпусе.
Верно ?

yurimasterk пишет:

она заказывается отдельно...

но я заказывал в том числе  под топаз ))

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
25

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

По Вашему вопросу сегодня на заводе Топаз обсудили правила подключения.
Блок управления клапаном переносится в взрывозащищенный короб верней части ТРК.
В нижнем отсеке размещать нежелательно.

79002410122 пишет:

Коллеги, позволил себе задать вопрос у производителя колонок топаз, по установке доп оборудования. На что получил однозначный ответ:

Добрый день!

Выполненные доработки НЕДОПУСТИМЫ! Устанавливать стороннее оборудование в гидроотсек категорически запрещено, там взрывоопасная зона. Любые изменения во внешней оболочке корпуса электронного отсека требуют проведения испытаний на соответствие нормам пыле/брызгозащиты не ниже IP54. Добавленный лоток для карт также расположен во взрывоопасной зоне - слишком близко к гидроотсеку. Оценить степень влияния нештатного оборудования на метрологические характеристики колонки по фотографиям не представляется возможным.

--
С уважением, Лысиков Виталий.
Зам. главного инженера ООО "Топаз-сервис"
+7(8639)27-75-75 доб. 6-206

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
26

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

27

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

попробую завтра переговорить.. по этому поводу...

79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
28

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

похоже на шпионаж с вашей стороны ))

Все ясно !....что не ясно.....
29

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

vad_98 пишет:
79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

похоже на шпионаж с вашей стороны ))

В чём шпионаж? Колонка - это средство измерения и сертифицирована. Имеет определённую комплектацию.
Если коллеги что то предлагают внедрить, то они должны как минимум получить согласование своего монтажа и размещение оборудования и не на словах, а документально.

30

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

схема подключение согласована с инженером компании ТОПАЗ.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

в рамках сертификата , гарантия на изделие не нарушается.
Производитель не готов давать какие либо письма на эту тематику.

79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
31

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

vad_98 пишет:
79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

похоже на шпионаж с вашей стороны ))

точно! smile

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
32

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

yurimasterk пишет:

схема подключение согласована с инженером компании ТОПАЗ.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

в рамках сертификата , гарантия на изделие не нарушается.
Производитель не готов давать какие либо письма на эту тематику.

79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

Производитель как раз готов общаться.....

  • Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.
33

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Совершено верно , мы общались с Виталием и согласовали, размещение оборудование с учетом
того что бы не нарушать взрывозащиту.



79002410122 пишет:
yurimasterk пишет:

схема подключение согласована с инженером компании ТОПАЗ.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

в рамках сертификата , гарантия на изделие не нарушается.
Производитель не готов давать какие либо письма на эту тематику.

79002410122 пишет:

Есть официальный ответ-рекомендации производителя на их бланке и свежие фотографии?

Производитель как раз готов общаться.....

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
34

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

yurimasterk пишет:

Совершено верно , мы общались с Виталием и согласовали, размещение оборудование с учетом
того что бы не нарушать взрывозащиту.



79002410122 пишет:
yurimasterk пишет:

схема подключение согласована с инженером компании ТОПАЗ.

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

в рамках сертификата , гарантия на изделие не нарушается.
Производитель не готов давать какие либо письма на эту тематику.

Производитель как раз готов общаться.....

Тогда как сейчас размещается считыватель карт?

35

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

впереди на АЗС используется стекло.

Внешняя антенна клеится внутри на стекло, а снаружи так же приклеивается кармашек.
Дальность действия антенны 4 см.

79002410122 пишет:
yurimasterk пишет:

Совершено верно , мы общались с Виталием и согласовали, размещение оборудование с учетом
того что бы не нарушать взрывозащиту.



79002410122 пишет:

Производитель как раз готов общаться.....

Тогда как сейчас размещается считыватель карт?

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
36

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Поставили такой считыватель на топаз 511
Все работает как часы

37

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

http://exzotron.ru/besprovodnoy-schityi … v-ecs-1-0/

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
38

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Первые дооборудованные по указанной схеме ещё в апреле данного года ТРК Топаз до сих пор успешно работают и, я уверен, продолжат это делать ещё не один год.
Нами уже оснащено подобным образом более десятка ТРК, поставлено комплектов оснащения только по России свыше 30.

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
39

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Приветствую.Я тут покупал оборудование для АЗС https://petrometal.com.pt/

40

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Денис175 пишет:

Приветствую.Я тут покупал оборудование для АЗС

отлично! и?

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
41

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Здравствуйте.

Опишите пожалуйста более подробно задачу.

Какое оборудование имеется в наличии.
Какова техническая задача что необходимо организовать?

Денис175 пишет:

Приветствую.Я тут покупал оборудование для АЗС https://petrometal.com.pt/

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
42

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Добрый день! Есть клиент, нужны цены.

43

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

ross23 пишет:

Добрый день! Есть клиент, нужны цены.

отписал в ЛС

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
44

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(16/10/2018 16:39:34 отредактировано exzotron)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Добрый день всем посетителям.

Нас интересует востребованность вандалостойких ТРК, как на данном видео https://youtu.be/2i9M04EewBw

Их отличие не только в питании 220/24/12 вольт (что даёт возможность их установки практически в поле), но и наличие внешней дверцы, закрывающей всю электронику, в результате чего получается типа закрытого со всех сторон сейфа.


Подробности эксплуатации можете уточнить у Андрея Рязанова 8 (913) 834-78-91 https://м2м-сиб.рф

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
45

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Представляю Вашему внимание видео по монтажу нашего комплекта на ТРК ТОПАЗ.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
46

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Датчик импульса ECS 1.0  https://drive.google.com/open?id=1itKED … by_N8Tcwj3

Уникальное изделие для простого подключения к мониторингу современных раздаточных колонок с цифровой индикацией типа Топаз, Нара, Шельф, Ливенка и других. Подключение осуществляется без вмешательства в электропроводку и, следовательно, без нарушения гарантии по аналогии с крокодилами CAN для подключения к CAN шине.

Данное изделие появилось после повреждения монтажниками и вывода из строя нескольких раздаточных колонок из-за вмешательства в проводку. Для решения этой проблемы компания Exzotron Technology разработала два года назад и изготовила пробную партию Датчиков импульса ECS 1.0. После успешного его внедрения на ТРК Топаз в разных регионах изделие запустили в производство. Все проданные изделия успешно применяются не только в России, но и в других странах СНГ.

Датчик импульса ECS 1.0 крепится хомутами на сигнальный провод прямо поверх изоляции и получает с него импульсы один к одному. Эти импульсы можно направить в любой прибор мониторинга или на Цифровой индикатор EFD для фиксации тотального счётчика.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ EXZ-1.0 с индикацией    https://drive.google.com/open?id=1bOnnb … rgy-28j_md

Специализированное изделие компании Exzotron Technology для управления клапаном или контактором на заправщиках или заправочных колонках. Используются при организации выдачи топлива по картам, когда в систему раздачи ставится запорный нормально закрытый клапан для блокирования выдачи без карты. Или, в случае контактора, для остановки двигателя по завершению выдачи.

Устройство снабжено двумя лед индикаторами, один из которых показывает наличие питания, второй – срабатывание устройства. Также имеется пломбируемый тумблер для аварийного открытия клапана на экстренный случай.


По считывателям можно прочитать здесь https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12396

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
47

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Добрый день. Интересуют цены на оборудование.

48

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

отписал в ЛС

Валерий ГЛОНАСС пишет:

Добрый день. Интересуют цены на оборудование.

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
49

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

На старых колонках для индикации уже давно используется цифровой индикатор ЕФД https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10326, с прошлого года стали использовать его и для автоматизации современных колонок типа Топаз 511. Это делается прежде всего потому, что в ЕФД имеется важный для бухгалтерии тотальный счётчик, которых даже в современных колонках отсутствует. Также иногда ЕФД ставят в диспетчерской. Уже есть опыт работы такого решения с прибором Автограф и AGFC. Успешно.

http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
50

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

(11/11/2020 08:49:08 отредактировано Сибирь)

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

exzotron пишет:

На старых колонках для индикации уже давно используется цифровой индикатор ЕФД https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10326, с прошлого года стали использовать его и для автоматизации современных колонок типа Топаз 511. Это делается прежде всего потому, что в ЕФД имеется важный для бухгалтерии тотальный счётчик, которых даже в современных колонках отсутствует. Также иногда ЕФД ставят в диспетчерской. Уже есть опыт работы такого решения с прибором Автограф и AGFC. Успешно.

Здравствуйте !
Столкнулся с проблемой автограф+AGFC. а именно не можем добиться передачи объема топлива слитого с азс. приходит только номер карты на виалон хостинг . Какие сетевые адреса должны быть прописаны D0 или F9 что бы в виалон данные приходили?

51

Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Re: Exzotron. Оборудование для автоматизации ведомственных АЗС.

Сибирь пишет:
exzotron пишет:

На старых колонках для индикации уже давно используется цифровой индикатор ЕФД https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10326, с прошлого года стали использовать его и для автоматизации современных колонок типа Топаз 511. Это делается прежде всего потому, что в ЕФД имеется важный для бухгалтерии тотальный счётчик, которых даже в современных колонках отсутствует. Также иногда ЕФД ставят в диспетчерской. Уже есть опыт работы такого решения с прибором Автограф и AGFC. Успешно.

Здравствуйте !
Столкнулся с проблемой автограф+AGFC. а именно не можем добиться передачи объема топлива слитого с азс. приходит только номер карты на виалон хостинг . Какие сетевые адреса должны быть прописаны D0 или F9 что бы в виалон данные приходили?

Возможно вы не можете снимать импульсы с колонки, поэтому и нет импульсов. Там есть нюансы по снятию показаний.
Если нужна консультацию то обратитесь на  +7 978 701 38 59 ватсап.

=====================================================
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813